Dopo aver letto parecchio ho messo su un impiantino per un deposito in campagna utilizzando un pannello di recupero da impianto domestico, un 60 celle da 70W con voc 36v, su un regolatore mppt Moove RE202 ed una batteria Varta 12v da 45ah quasi nuova.
Il regolatore non vuole saperne di caricare la batteria correttamente

Specifico:
- La tensione a circuito aperto del pannello misurati sui cavi di ingresso (staccati dal regolatore, non sui morsetti) è sempre di 36/37v quindi escludo malfunzionamenti del pannello;
- La batteria è stata ben caricata più volte per le prove, scollegando e ricollegando tutto più volte, sempre collegandola per prima al regolatore;
- Non ci sono carichi collegati, ho staccato l'inverter per semplificare il più possibile alla ricerca del problema;
- Incolpando il regolatore ho interloquito con la gentilissima Moscatelli che lo ha ripreso per un controllo, tutto funziona perfettamente al loro banco...
Morale, non so cosa altro fare sigh!