Il regolatore di carica pcm-5048, è dichiarato che supporta a impianti con 3400w max di pannelli, con un uscita sulle batterie di 50A max.
Ora se facciamo 2 conti, 50amp x 24v tensione batterie arriviamo a 1200w
stessa cosa su un banco batterie da 48 50amp x 48v = 2400w
Ora ipotizziamo di collegare 3200watt di pannelli, nel caso di impianto a 24v i restanti 2200w dove vanno a finire?
Sicuramente persi perchè questo regolatore a mio modo di vedere taglia e fa passare solo le 50amp. Giusto? Sto sbagliando?
MPPT Range 16~112VDC@12/24/36/48V
Max PV Input Voltage 140VDC (Open Circuit)
Max PV Input Current 40A
Max PV Input Power 3400W
Recommended Battery Type Flooded, GEL, or AGM Lead Acid
Nominal Battery Voltage 12/24/36/48V
Max Charging Current 50A
Standby Power <2W