Pagina 1 di 1

Differenziale su impianto ad isola

Inviato: 16 feb 2016, 16:41
da andrea.genovese
Salve ragazzi oggi ho riscontrato un problema, quando il sistema va offgrid il differenziale a valle dell'inverter smette di funzionare. Voi come avete risolto ?
Grazie

Re: Differenziale su impianto ad isola

Inviato: 16 feb 2016, 19:18
da Ferrobattuto
In un sistema offgrid il differenziale non serve a niente..... Lo abbiamo già scritto e ripetuto un po' dappertutto.
Il differenziale serve sulla rete enel perché sul trasformatore 20.000->220V uno dei poli della coppia (il neutro, quello azzurro) che ci portano in casa è connesso alla terra, per cui se c'è una perdita in un elettrodomestico si rischia di rimanere fulminati, e quì interviene il differenziale che stacca la rete. Invece in un sistema offgrid non si rischia niente (a meno che non sei così stupido da toccare entrambi i fili.....) perché entrambi i fili non sono connessi a terra, e NON bisogna connetterceli.
Quello che serve invece è un buon interruttore automatico (magnetotermico) che intervenga in caso di cortocircuito o di sovraccarico.

Re: Differenziale su impianto ad isola

Inviato: 16 feb 2016, 20:01
da andrea.genovese
Si si ci ho poi ragionato dopo con calma, e l'avevo intuito, cmq grazie mille.

Re: Differenziale su impianto ad isola

Inviato: 16 feb 2018, 0:01
da unimatrixzero
leggete sotto... messaggio successivo

Re: Differenziale su impianto ad isola

Inviato: 16 feb 2018, 0:18
da unimatrixzero
Ferrobattuto ha scritto:
16 feb 2016, 19:18
In un sistema offgrid il differenziale non serve a niente..... Lo abbiamo già scritto e ripetuto un po' dappertutto.
Il differenziale serve sulla rete enel perché sul trasformatore 20.000->220V uno dei poli della coppia (il neutro, quello azzurro) che ci portano in casa è connesso alla terra, per cui se c'è una perdita in un elettrodomestico si rischia di rimanere fulminati, e quì interviene il differenziale che stacca la rete. Invece in un sistema offgrid non si rischia niente (a meno che non sei così stupido da toccare entrambi i fili.....) perché entrambi i fili non sono connessi a terra, e NON bisogna connetterceli.
Quello che serve invece è un buon interruttore automatico (magnetotermico) che intervenga in caso di cortocircuito o di sovraccarico.
occhio gente che alcuni inverter tipo powerjack , aims, advance (e praticamente tutti gli ups da pc) hanno commutazione interna e/o split fase (vedi link sotto) , insomma nel caso più semplice viene commutata (o sganciata) solo la fase da enel a F1 inverter mentre il neutro (sempre enel) è connesso a F2 inverter , il differenziale serve eccome !! nn si è in IT ma TT

link split fase
https://en.wikipedia.org/wiki/Split-pha ... tric_power

Re: Differenziale su impianto ad isola

Inviato: 16 feb 2018, 14:05
da Ferrobattuto
La realtà è che in un sistema ad isola tutti questi accessori del ciufolo non dovrebbero esserci.
Al limite un caricabatterie automatico che intervenga a caricare le batterie sotto un certo limite di tensione, oppure se è una vera isola, un generatore che intervenga (manuale o automatico) nello stesso modo.
Purtroppo invece come al solito si vogliono tenere "i piedi in due staffe", e non tagliare il cordone ombelicale con mamma ENEL. Da qui tutti gli ammennicoli e le cineserie necessarie per stare in semi-isola, in semi-commutazione, in commutazione progressiva, ecc ecc, complicandosi la vita e, alla fine, spendendo anche di più. Quando poi non intervengono casini vari e magari anche qualche incidente.
Sto cominciando a pensare che effettivamente sistemi simili non riguardino l'offgrid che è nel nostro titolo.......
Ovviamente poi ognuno è libero di fare come crede, e accettarne le conseguenze (a volte anche legali), ma delle quali non saremo assolutamente mai responsabili.

Re: Differenziale su impianto ad isola

Inviato: 16 feb 2018, 15:03
da giuseppe.rocco
Concordo con unimatrixzero anche sul mio sunny island s16.oh.11,il differenziale e necessario e funziona sempre.

Re: Differenziale su impianto ad isola

Inviato: 16 feb 2018, 18:02
da eneo
Comunque il mio sistema 100% offgrid, ora con relè senza ritardi, commutano velocemente tanto che tutte le apparecchiature non ne risentono, compresa la stufa a pellet e tv. Il mio inverter da controc...i fa' partire la caldaia senza il neutro e senza tutte quelle diavolerie. Dal 2009 tutto funzionante, solo un paio di volte sostituiti i rele'. Concordo con Ferro....e poi più è semplice e meno si rompe.

Re: Differenziale su impianto ad isola

Inviato: 16 feb 2018, 19:37
da unimatrixzero
Ferrobattuto ha scritto:
16 feb 2018, 14:05
La realtà è che in un sistema ad isola tutti questi accessori del ciufolo non dovrebbero esserci.
prefettamente d'accordo ! :woot: