L'inverter va in blocco quando c'è massima tensione e nessun carico

Inviato: 20 lug 2020, 19:03
da Betakorbo
Salve,

ieri ho acceso l'impiantino (4 pannelli X 250W in parallelo - 24V) fotovoltaico che ho alla casa al mare e l'inverter (1500W-24V) è andato in blocco (allarme overvoltage). Dopo varie prove ho realizzato che il problema si verifica nelle ore di massimo irraggiamento e senza carico applicato. Se applico un carico, anche grosso, la tensione dei pannelli si abbassa e l'inverter lavora regolarmente.
Sul manuale dell'inverter è dichiarato che la tensione di blocco per overvoltage è 31V +/- 0.4V e sul regolatore di carica è impostata una tensione di boost charge di 28.8V e di charging limit voltage di 30V. In teoria la tensione in entrata all'inverter non dovrebbe superare i 30.6V (limite inferiore overvoltage).
Avete qualche suggerimento per risolvere il problema?
Grazie

Benedetto

Re: L'inverter va in blocco quando c'è massima tensione e nessun carico

Inviato: 20 lug 2020, 20:59
da Ferrobattuto
È strano che l'inverter va in blocco anche se la tensione non arriva a quella sua massima ammissibile.
Prova ad impostare le due tensioni un mezzo volt in meno.
Non è detto che gli strumenti di misura in dotazione siano molto precisi. Prova con un tester.
Inverter e regolatore sono nuovi? Nessun difetto?
Ma c'è un banco di batterie? Che capacità, che tipo sono?

Re: L'inverter va in blocco quando c'è massima tensione e nessun carico

Inviato: 21 lug 2020, 8:42
da Betakorbo
Ciao ferrobattuto,
oggi farò delle verifiche ulteriori, tra cui quella di abbassare i valori di carica massima del regolatore.
Il regolatore è nuovo di zecca, l’inverter invece ce l’ho da 4 anni e fino ad ora non mi ha mai dato problemi.
Il mio banco accumulo è formato da 4 batterie AGM Yuasa 12V - 92 Ah collegate a coppie in serie e in parallelo per avere il sistema a 24V.
Per quanto riguarda le batterie ho un ulteriore problema: sono bilanciate in fase di carica fino a 13.7-13.9V (la tensione si riferisce alle singole batterie) poi due batterie si sbilanciano raggiungendo valori di tensione prossime a 15-15.2V. Ho provato a cambiare la configurazione delle batterie e dei cablaggi serie/parallelo ma il risultato è sempre lo stesso, due batterie (non necessariamente le stesse) si sbilanciano. La stessa cosa succede in fase di scarica, da 14.9v a 13.9V contribuiscono solo le batterie sbilanciate. Successivamente intervengono anche le altre 2.
Sto usando un balancer Ha01 ma riesco solo a ridurre parzialmente lo sbilanciamento.
Grazie

Benedetto

Re: L'inverter va in blocco quando c'è massima tensione e nessun carico

Inviato: 21 lug 2020, 21:30
da Ferrobattuto
Purtroppo le AGM non si possono equalizzare, altrimenti sarebbe bastato fare una bella carica di equalizzazione e molti dei grattacapi sarebbero passati. Seguitiamo a sconsigliare le AGM a tutti quelli che si accingono a realizzare un impianto solare ad isola e ce le ritroviamo puntualmente tra i piedi.....
Comunque ti consiglierei di ricontrollare bene tutti i collegamenti. Ricordati che le batterie vanno collegate due a due in serie e poi le due serie vanno collegate in parallelo. Niente collegamenti intermedi sui poli dei 12V.
Spero che i cavi siano tutti di sezione adeguata.