Salve a tutti,
ho da qualche giorno cambiato il mio vecchio inverter pip4048 con uno più recente Voltronic Axpert Max II 10K-48.
Dopo aver concluso l'installazione sembrava tutto ok, ma il problema è sorto dopo la misurazioni iniziali.
Mi sono accorto che l'inverter in stand-by ha un consumo di 0.2A, mentre dopo l'accensione questo valore sale a 5.4A anche se in uscita non c'è collegato nulla.
Mi sembrava strano questo valore e vado a controllare sul contatore Enel, il quale misura correttamente in potenza istantanea un valore di 50watt, mentre il led di Rr, (energia reattiva) lampeggia velocemente, quindi capisco che gli ampere che misuro con la pinza amperometrica in realtà si riferiscono a quello.
Sia che collego o scolleghi tutto, quella energia rimane costante.
Secondo voi l'inverter è guasto ?
Grazie
Problema Inverter Off grid
Moderatore: maxlinux2000
- Stefano Del Fabbro
- Messaggi: 4
- Iscritto il: 24 mag 2023, 22:15
Re: Problema Inverter Off grid
Ciao,
Secondo me non è guasto perché anche il mio inverter che è decisamente più piccolo del tuo consuma 30W fissi per le funzioni della scheda, condensatori, transistor etc.
Spero di esserti stato utile e buona serata
Secondo me non è guasto perché anche il mio inverter che è decisamente più piccolo del tuo consuma 30W fissi per le funzioni della scheda, condensatori, transistor etc.
Spero di esserti stato utile e buona serata

- Ferrobattuto
- Moderatore
- Messaggi: 8503
- Iscritto il: 23 mar 2011, 13:56
- Località: Basso Lazio.
Re: Problema Inverter Off grid
50W a vuoto dalla rete e senza nessun carico in uscita è sicuramente troppo.
Semmai il consumo dovrebbe avvenire dal banco di accumulo, non dalla rete enel.
Semmai il consumo dovrebbe avvenire dal banco di accumulo, non dalla rete enel.
Buone realizzazioni a tutti!
Ferrobattuto
Ferrobattuto
Re: Problema Inverter Off grid
Credo che questi nuovi ibridi che lavorano con stringhe di pannelli ad alto voltaggio (fino a 500V) e possono funzionare anche in assenza di batterie, dovendo necessariamente attingere da qualche fonte per il proprio autoconsumo, lo fanno direttamente dalla rete.
Non so se collegandoli a un banco di accumulo si comportano in maniera differente.
Non so se collegandoli a un banco di accumulo si comportano in maniera differente.