Resa pcm-5048

Messaggio da pippowind » 12 mar 2013, 8:06

Ciao, aiutatemi a capire una cosa.
Il regolatore di carica pcm-5048, è dichiarato che supporta a impianti con 3400w max di pannelli, con un uscita sulle batterie di 50A max.
Ora se facciamo 2 conti, 50amp x 24v tensione batterie arriviamo a 1200w
stessa cosa su un banco batterie da 48 50amp x 48v = 2400w
Ora ipotizziamo di collegare 3200watt di pannelli, nel caso di impianto a 24v i restanti 2200w dove vanno a finire?
Sicuramente persi perchè questo regolatore a mio modo di vedere taglia e fa passare solo le 50amp. Giusto? Sto sbagliando?

Immagine

MPPT Range 16~112VDC@12/24/36/48V

Max PV Input Voltage 140VDC (Open Circuit)

Max PV Input Current 40A

Max PV Input Power 3400W

Recommended Battery Type Flooded, GEL, or AGM Lead Acid

Nominal Battery Voltage 12/24/36/48V

Max Charging Current 50A

Standby Power <2W
L'invidioso mi loda senza saperlo.
L'invidioso è un impotente incapace di rassegnarsi.

Avatar utente
maxlinux2000
Amministratore
Messaggi: 7409
Iscritto il: 22 mar 2011, 11:50

Re: Resa pcm-5048

Messaggio da maxlinux2000 » 12 mar 2013, 9:28

si, taglia via quello che "avanza"
Lo fanno anche gli outback.
Cogito, ergo NO SUV !!

Avatar utente
pippowind
Messaggi: 164
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:44

Re: Resa pcm-5048

Messaggio da pippowind » 12 mar 2013, 9:34

Quindi il motivo di farlo che regge anche 3400w di pannelli, per poi restituirne molto meno?
Questo non capisco, qual è l'utilità.
L'invidioso mi loda senza saperlo.
L'invidioso è un impotente incapace di rassegnarsi.

Avatar utente
maxlinux2000
Amministratore
Messaggi: 7409
Iscritto il: 22 mar 2011, 11:50

Re: Resa pcm-5048

Messaggio da maxlinux2000 » 12 mar 2013, 9:45

in certe occasioni i pannelli solari randono molto di più che il normale per alcuni minuti, anche un 25% extra (effetto cloud-edge).
Quindi immagina la situazione in cui tu hai un impianto da 1000Wp con un regolatore che regge esattamente 1000W.
Normalmente funziona perfettamente, poi piove, esce il sole e riflette su qualche nube, la resa dei pannelli aumenta per 10 minuti e rendono 1250W.... mentre il regolatore fa fumo :barf:

Ecce, il regolatore in questione è in grado di reggere carichi notevoli, entrando in protezione e tagliando quello che non può mandare in uscita... lo faranno anche per giocare sull' equivoco e vendere di più. Tu devo considerarlo per il valore nominale.
Cogito, ergo NO SUV !!

Avatar utente
pippowind
Messaggi: 164
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:44

Re: Resa pcm-5048

Messaggio da pippowind » 12 mar 2013, 9:50

Allora la solita fregatura con gioco di parole....... (:) (:) (:)
Capito.
Grazie Offgrid.
L'invidioso mi loda senza saperlo.
L'invidioso è un impotente incapace di rassegnarsi.