Pagina 1 di 1

Pozzetto Terra

Inviato: 31 mar 2014, 15:57
da byro
Ciao Ragazzi!

Dopo aver "rotto le scatole" ai guru del FV eccomi a chiedervi aiuto anche in questo.
Devo predisporre il picchetto di messa a terra per un impianto BT 220v su casa singola con impianto preesistente ma da rifare.

La mia idea era questa: pozzetto 20x20 ispezionabile, picchetto da 1mt con morsetto in testa, cavo da 8mmq (bastano?) da portare fino al centralino e da li cablare poi tutta la messa a terra dell'impianto. Secondo voi può andare così?

Il terreno nel quale infiggere la palina è composto principalmente di terra e poca ghiaia grossa. Come dispersore basta così o meglio integrare con altri materiali tipo grafite o similari?

Grazie in anticipo x le risposte

Re: Pozzetto Terra

Inviato: 31 mar 2014, 20:06
da fede1984
Io direi che è un po pochino, io consiglierei almeno 2 o 3 picchetti in acciaio zincato e tra uno e l'altro un po' di metri di treccia di rame nudo... il cavo della dorsale per legge andrebbe essere da 16 mmq ma nei vecchi impianti è improponibile riuscire a far passare un cavo del genere quindi il 10 mmq lo si fa andare bene lo stesso...

Re: Pozzetto Terra

Inviato: 1 apr 2014, 9:51
da Cox
La struttura della casa è in pietra o in cemento armato ?

Re: Pozzetto Terra

Inviato: 2 apr 2014, 15:28
da byro
la struttura è in pietra