pressione pannelli solari - Idraulica
Inviato: 14 lug 2013, 23:31
da ferr66
Buonasera a tutti!Ho un problema ai pannelli solari.Ho un impianto SIME SIMESOL 230, caldaia SIME MURELLE HEEV25, bollitore solare SIME 300 l a doppia serpentina.Da quando è stato installato (novembre 2010)nella mia casa, allora in costruzione,ha sempre manifestato questo problema: quando la temperatura esterna scende sotto i 20 gradi, la pressione rilevata dal manometro va a zero. L'idraulico che ha installato l'impianto non ha ancora capito quale sia il problema: viene, ispeziona i pannelli, gonfia il vaso di espansione (che dice non essere rotto), non rileva perdite ma, puntualmente, al primo abbassamento di temperatura, il problema si ripresenta.Qualcuno sa dirmi cosa bisogna fare per sistemarlo?Ho già segnalato con raccomandata la cosa al costruttore a ottobre del 2012,ma non si muove nulla. Mi date un consiglio su come procedere nei confronti di entrambi?Graazie!
pressione pannelli solari - Idraulica
Inviato: 15 lug 2013, 15:00
da CB900RED
pressione pannelli solari - Idraulica
Inviato: 15 lug 2013, 22:38
da ferr66
Ciao!Scusa, non ho capito: quali sono i due forum che si riuniranno?Grazie della risposta, vado a cercarla.Sono della Lombardia.Grazie per l'accoglienza, buon lavoro anche a te!
pressione pannelli solari - Idraulica
Inviato: 15 lug 2013, 23:05
da maxlinux2000
si uniscono i forum offgrid2.altervista.org e questo qui ove ci troviamo ora.entrambi convoleranno a nozze

...nella nuova casa presso:
http://faidateoffgrid.altervista.orghttp://faidateoffgrid.altervista.org
pressione pannelli solari - Idraulica
Inviato: 15 lug 2013, 23:21
da CB900RED
pressione pannelli solari - Idraulica
Inviato: 16 lug 2013, 0:16
da ferr66
Grazie,comincio a capire che il mio idraulico farebbe meglio a frequentare questo forum o a cambiare mestiere....Sostiene che il manometro è rotto e il vaso di espansione è ok (!!!)Io purtroppo sono lontano, abito in provincia di Varese.Quali foto devo mandare? Manometro? Vaso di espansione?ti saluto cordialmenteFerr66
pressione pannelli solari - Idraulica
Inviato: 16 lug 2013, 0:45
da ferr66
Mi è venuta in mente un`altra ipotesi, magari dico una scemata.Ho pensato che magari il vaso di espansione, è troppo piccolo e non riesce a contenere la pressione elevata del liquido: per cui quando l`acqua arriva ad altissima temperatura (e pressione) , supera il limite di 6 Bar quindi la valvola di sovrapressione si apre e fa uscire vapore (ovvero acqua); una volta che l'impianto si raffredda automaticamente la pressione scende e va a 0. La pressione a "0", forse non significa che nel circuito non vi sia liquido ( non si vedono perdite perchè vi è l'evaporazione attraverso la valvola di sicurezza); in effetti il circuito è pieno di quel tanto che una volta iniziata l'insolazione, si ricrea la pressione e l'impianto inizia a lavorare e bene.Non potrebbe essere? Cosa dici?Ferr66
pressione pannelli solari - Idraulica
Inviato: 16 lug 2013, 15:09
da CB900RED
pressione pannelli solari - Idraulica
Inviato: 16 lug 2013, 22:14
da ferr66
Allora la mia pensata non era proprio una stupidata come pensavo.....bene bene, comincio a capirci qualcosa....Grazie davvero per i suggerimenti, chiamo l'idraulico e vedo di fargli fare tutto questo lavoretto.e speriamo che sia la volta buona.....Ciao, Ferr66
pressione pannelli solari - Idraulica
Inviato: 16 lug 2013, 23:07
da CB900RED
pressione pannelli solari - Idraulica
Inviato: 18 lug 2013, 17:33
da ferr66
Ciao cb900 red, ho fatto alcune foto, ma non riesco a mandarleL'impianto è SIME SIMESOL 230, caldaia SIME MURELLE HEEV25, bollitore solare SIME 300 l a doppia serpentina (caldaia a condensazione, riscaldamento a pavimento, pannelli solari) ed è stato installato così come venduto dall'idraulico che ha lavorato per l'impresa che mi ha costruito la casa. E' stato messo in funzione nell'ottobre 2010. il vaso di espansione dovrenbbe essere da 25 litri, ma non ci sono etichette che parlini della sua capacità o della pressione di gonfiaggio.Nel corso della prima estate, dopo che sono tornato dalle vacanze, ad agosto, ha perso un bel po' di liquido ( acqua e glicole) ed è stato ricaricato e rimesso in pressione; tuttavia ha sempre avuto problemi di calo di pressione (l'idraulico mi ha detto che il minimo dovrebbe essere sempre 3 bar).In realtà non ho mai più visto perdite. Non so a quali valori di kg e pressione sia caricato l'impianto.E' ancora in garanzia, quindi non posso toccarlo e tutte le prove che mi hai suggerito deve farle l'idraulico, che non mi ha ancora detto quando verrà ( lo cerco da due mesi)Grazie, ogni suggerimento è prezioso.ferr66
pressione pannelli solari - Idraulica
Inviato: 19 lug 2013, 15:01
da CB900RED