Funzionamento e schematiche UPS , possibili guasti ed eventuali riparazioni
Inviato: 15 lug 2019, 1:58
Salve a tutti, innanzitutto mi scuso per il mio periodo di assenza ma ho avuto lutti in famiglia ecc.
Son qua a proporre un post riguardo a sti enigmatici UPS, che bene o male nn son altro che inverter classici e normalmente in LF (bassa frequenza) con qualcosetta in più integrata, tipo AVR, caricabatterie integrato ecc.
Venendo al dunque sto uscendo un po pazzo con degli APC Smart Ups da 1.000 a 1.500 VA serie un po più anziana ma a mio avviso la migliore.
Il problema è semplice , ovviamente in situazione ottimale per cui con batterie buone , anche senza carico nel momento della commutazione da rete a inverter si sente che il trafo interno va come in sovraccarico (bump e ronzio forte) per circa mezzo secondo e poi se il sistema nn va in protezione tutto continua a funzionare regolarmente come se nulla fosse.
Seguendo quel poco che ho trovato in giro ho appreso che si facesse riferimento ai relè dell' AVR che rimanendo incollati provocassero dei come dire corto circuiti momentanei ecc, come da loto guida ho di conseguenza sostituito gli stessi con modelli simili ma nuovi e stesso identico risultato finale.
Parlando con qualcun'altro che vanta piu esperienza di me mi è stato detto che il problema in questione puo essere causato dai condensatori o dai varistori di filtro che con gli anni perdono le caratteristiche e blah blah blah, ma niente di concreto da poter dire .. cavolo è il condensatore filtro finale, quelli nello stadio alimentazione.. ecc
Nessuno ha esperienza in questo campo ? è un pecccato buttare nei rottami degli ups grandi e fatti decisamente bene per colpa di 2 componenti guasti , insomma quella è roba con le contropalle nn i giocattoli di adesso, secondo me merita capire e riuscire a sistemarli.
Son qua a proporre un post riguardo a sti enigmatici UPS, che bene o male nn son altro che inverter classici e normalmente in LF (bassa frequenza) con qualcosetta in più integrata, tipo AVR, caricabatterie integrato ecc.
Venendo al dunque sto uscendo un po pazzo con degli APC Smart Ups da 1.000 a 1.500 VA serie un po più anziana ma a mio avviso la migliore.
Il problema è semplice , ovviamente in situazione ottimale per cui con batterie buone , anche senza carico nel momento della commutazione da rete a inverter si sente che il trafo interno va come in sovraccarico (bump e ronzio forte) per circa mezzo secondo e poi se il sistema nn va in protezione tutto continua a funzionare regolarmente come se nulla fosse.
Seguendo quel poco che ho trovato in giro ho appreso che si facesse riferimento ai relè dell' AVR che rimanendo incollati provocassero dei come dire corto circuiti momentanei ecc, come da loto guida ho di conseguenza sostituito gli stessi con modelli simili ma nuovi e stesso identico risultato finale.
Parlando con qualcun'altro che vanta piu esperienza di me mi è stato detto che il problema in questione puo essere causato dai condensatori o dai varistori di filtro che con gli anni perdono le caratteristiche e blah blah blah, ma niente di concreto da poter dire .. cavolo è il condensatore filtro finale, quelli nello stadio alimentazione.. ecc
Nessuno ha esperienza in questo campo ? è un pecccato buttare nei rottami degli ups grandi e fatti decisamente bene per colpa di 2 componenti guasti , insomma quella è roba con le contropalle nn i giocattoli di adesso, secondo me merita capire e riuscire a sistemarli.