costruzione,ampliamento impianto.help
Moderatore: maxlinux2000
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
anche l'8 e' sbagliato deve essere su off.....dove li hai letti?
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
cosi facendo utilizzi i pannelli come carichi e il regolatore va' in protezione......speriamo che non hai rotto qualcosa.
stacca tutti i morsetti batterie e pannelli, rimetti per bene i dip switch e ricollega prima i cavi delle batterie e poi quelli dei pannelli dovrebbe andare bene...
stacca tutti i morsetti batterie e pannelli, rimetti per bene i dip switch e ricollega prima i cavi delle batterie e poi quelli dei pannelli dovrebbe andare bene...
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
Ok, ho settato su off sia il 1º che l'8º switch.
Vediamo domattina.
Beh mi sarò confuso sicuramente.... :S che brutta figura
Vediamo domattina.
Beh mi sarò confuso sicuramente.... :S che brutta figura
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
non ti preoccuppare....l'importante e' che funzioni tutto...
facci sapere come va'. ciao
facci sapere come va'. ciao
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
Eneo ha scritto:non ti preoccuppare....l'importante e' che funzioni tutto...
facci sapere come va'. ciao
Ora funziona perfettamente. Grazie.
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
Raga, una domanda, guardando in giro fra le varie foto dei 3ad, ho notato che molti hanno interposto fra pannelli e regolatori dei magnetotermici, ma mi pongo delle domande. Li avete messi per protezione dei regolatori? Sono uguali a quelli che si usano x la 220V? Di quanti ampere sono?
Ne vorrei sapere un pò di più.
Ne approfitto x farVi gli Auguri di Natale.
Ne vorrei sapere un pò di più.
Ne approfitto x farVi gli Auguri di Natale.
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
Salve ragazzi, una curiosità il display del morningstar ts60 da un paio di minuti mi segnala la scritta FLOAT, cosa significa?
- maxlinux2000
- Amministratore
- Messaggi: 7406
- Iscritto il: 22 mar 2011, 11:50
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
che le batterie sono cariche e che il regolatore è entrato in fase di mantenimento
Cogito, ergo NO SUV !!
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
quindi tutto quello che producono i pannelli da quel momento in poi è? sprecato?
- maxlinux2000
- Amministratore
- Messaggi: 7406
- Iscritto il: 22 mar 2011, 11:50
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
...ffettivamente....
se hai un tristar si potrebbe deviare l' energia extra verso un secondo banco batterie, ma dovresti vedere nel manuale se e come è possibile.
se hai un tristar si potrebbe deviare l' energia extra verso un secondo banco batterie, ma dovresti vedere nel manuale se e come è possibile.
Cogito, ergo NO SUV !!
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
X l'energia in prodotta in più la volevo deviare verso un boiler scaldabagno con una resistenza fatta ad hoc 12V 800W. Ma dovrei settare il regolatore come carica deviata?
- maxlinux2000
- Amministratore
- Messaggi: 7406
- Iscritto il: 22 mar 2011, 11:50
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
dubito che si possa arrivare a resistenze commerciali da 12V-800W-67A, non so dirti come si deve fare perché non l'ho mai fatto... solo per sentito dire. E bisogna poi vedere se il tuo regolatore lo permette.... io partivo dal fatto che se un tristar può essere usato con un impianto ibrido solare/eolico collegato ad una resistenza di carico... ebbene, al posto del carico ci mettiamo un boiler e dovrebbe funzionare lo stesso.
guarda lo schema....
lascia perdere la parte eolica, e immagina che al posto della resistenza-zavorra ci sia un boiler.
guarda lo schema....
lascia perdere la parte eolica, e immagina che al posto della resistenza-zavorra ci sia un boiler.
Cogito, ergo NO SUV !!
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
si, questo schema lo conoscevo già, un venditore di roma mi ha detto che possono fornirmi delle resistenze x scaldabagno a 12v con un wattaggio minimo ad un massimo di 1000.
però da questo schema non ho mai capito perchè i pannelli vengono direttamente collegati alle batterie, non si potrebbero danneggiare le batterie se i pannelli iniziassero a produrre tensioni quali 18-20V mentre le batterie restano a 12V?
però da questo schema non ho mai capito perchè i pannelli vengono direttamente collegati alle batterie, non si potrebbero danneggiare le batterie se i pannelli iniziassero a produrre tensioni quali 18-20V mentre le batterie restano a 12V?
- maxlinux2000
- Amministratore
- Messaggi: 7406
- Iscritto il: 22 mar 2011, 11:50
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
per le batterie non ti preoccupare, i pannelli abbassano la loro tensione in funzione della resistenza interna delle batterie.
E poi il regolatore devia la corrente extra una volta che le stesse raggiungono la carica completa, quindi non possono danneggiarsi.
Del resto nei regolatori pwm, i pannelli sono collegati direttamente alle batterie fino a che non sono cariche, poi cominciano a staccarle ad impulsi
E poi il regolatore devia la corrente extra una volta che le stesse raggiungono la carica completa, quindi non possono danneggiarsi.
Del resto nei regolatori pwm, i pannelli sono collegati direttamente alle batterie fino a che non sono cariche, poi cominciano a staccarle ad impulsi
Cogito, ergo NO SUV !!
- Luca450Mhz
- Messaggi: 94
- Iscritto il: 18 nov 2012, 14:30
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
offgrid2 ha scritto:per le batterie non ti preoccupare, i pannelli abbassano la loro tensione in funzione della resistenza interna delle batterie.
E poi il regolatore devia la corrente extra una volta che le stesse raggiungono la carica completa, quindi non possono danneggiarsi.
Del resto nei regolatori pwm, i pannelli sono collegati direttamente alle batterie fino a che non sono cariche, poi cominciano a staccarle ad impulsi
Un PWM non dovrebbe "tagliare" la tensione prima che questa entri nelle batterie?
Anche il mio regolatore Steca mi sembra che faccia proprio così..