Pagina 1 di 1

Regolatore Mppt Epsolar Epever triron

Inviato: 9 gen 2020, 10:16
da eneo
Buongiorno, per tenere sotto controllo i regolatori di carica del mio impianto, questa mattina ho messo una delle mie telecamerine wifi dello Xiaomi, ottime per tenere sotto controllo un po' tutto. Allego foto.
Immagine
Ho tre regolatori, il primo il Tristar collegato a due pannelli da 250w usati policristallini da 60 celle, e' settato per staccarsi molto prima dei Mppt, funziona la mattina la sera e con il tempo nuvolo.
Poi ci sono i due Epever triron e il modello in questione e' la versione 4210, 40A massimo e 100Voc in ingresso massimo consentito dai pannelli. Sul primo quello vicino al tristar ci sono 7 pannelli da 180/185w a 72 celle collegati in parallelo, ed e' settato con dei valori inferiori al secondo Triron di 0,1V in modo da staccarsi prima.
Il secondo invece ci sono collegati 6 pannelli da 180/185w a 72celle sempre collegati in parallelo e a lui lascio il compito principale di caricare il pacco batterie.
Questa mattina ore 9:30 - Regolatore 1
Immagine
Immagine
Immagine
Stesso orario 9:30 regolatore 2
Immagine
Immagine
Immagine

Come si puo' notare sul primo dove passano piu' ampere il regolatore e' piu' caldo e la lettura e' piu' sfalsata rispetto al secondo.
Dopo 45 minuti il primo regolatore raggiunta la tensione dei 28,7v abbassa la corrente di carica e a sua volta la temperatura del regolatore.
Ore 10:15 il secondo regolatore ha raggiunto i 28,8v con circa 21°.
Segue...............

Re: Regolatore Mppt Epsolar Epever triron

Inviato: 9 gen 2020, 10:30
da eneo
Ora voglio passare ad alcune cose che trovo strano, per far capire meglio inserisco due foto che ho preso dal programma Epsolar di monitoraggio dei regolatori. Ci sono due valori della tensione batteria cerchiati in rosso che sono al di sopra della soglia massima impostata sul programma. Questo succede a tutte e due i regolatori.
Immagine
Immagine

Mi piacerebbe sapere chi ha gli stessi regolatori Mppt della serie triron, tracer o altro, se questi valori gli riscontrate anche voi.
Ieri ho modificato questo valore quello cerchiato in rosso, da 30,5v lo portato a 29,5v.
Allego foto, i valori non si vedono perche' non sono collegati al pc, giusto per rendere l'idea.
Immagine

Re: Regolatore Mppt Epsolar Epever triron

Inviato: 9 gen 2020, 12:55
da PierGSi
30.54 e 30.77 sono i valori di tensione massima rilevata dall'ultimo reset, se ho ben inteso.

La tensione massima parametrizzata qual è ?
Intendo il valore di tensione oltre cui la batteria non dovrebbe teoricamente andare, quindi V absorb - V equalizzazione a seconda dei casi, tenendo conto anche della compensazione termica.

Re: Regolatore Mppt Epsolar Epever triron

Inviato: 9 gen 2020, 18:14
da eneo
Credo siano le tensioni di picco che rileva il regolatore, ogni giorno sono diversi. Per quanto riguarda i parametri impostati ti allego foto.
Immagine

Facendo un po' di controlli ho trovato questa sorpresa.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

La scheda sempra integra, ma non me la sono sentita di lasciarlo appeso al muro, pertanto lo smontato e lo riposto come pezzi di ricambio.

Re: Regolatore Mppt Epsolar Epever triron

Inviato: 9 gen 2020, 20:15
da PierGSi
Mah...io sostituirei la morsettiera e rimetterei in servizio, tenendolo controllato.
I picchi di tensione rilevati potrebbero essere conseguenza del morsetto bruciato, a mio modo di vedere. Ma non necessariamente, intendo dire che 30.54V max vs 28.9 di boost charge set, per qualche istante (una frazione di secondo, ma anche qualche secondo), potrebbero essere dovuti a degli innocui overshoot di regolazione.
La disinserzione di un carico "pesante" con batterie a fine carica che assorbono poca corrente in rapporto a quella che il regolatore sta immettendo, ad esempio. Oppure l'alternarsi di nuvole/sole.
Piuttosto, mi dà da pensare la differenza di soli 0.1V tra i set dei due MPPT. I display, in particolar modo alla fine della fase di boost e attaccando-staccando carichi, indicano produzioni costanti oppure i regolatori tendono a non trovare una condizione di stabilità continuando a scambiarsi potenza tra loro (uno sale, l'altro scende, ecc) ?

Re: Regolatore Mppt Epsolar Epever triron

Inviato: 9 gen 2020, 21:16
da eneo
PierGSi ha scritto:
9 gen 2020, 20:15
Mah...io sostituirei la morsettiera e rimetterei in servizio, tenendolo controllato.
Appena ho un po' di tempo lo faccio, do una pulita alla morsettiera e lo rimetto in funzione.
Per i picchi avevo pensato al frigo e al congelatore, sono gli unici due che potrebbero dare fastidio come carichi.
In parallelo gli Epsolar non vanno un granche', come dici tu le tensioni si rincorrono, chi sale e chi scende, grazie a tanti fattori esterni, temperatura, corrente, pannelli ombreggiati,ecc....ecco perche' li faccio lavorare chi da master e chi slaver, 0,1v sono pochi sarebbe meglio impostare set con differenze marcate.
Ci vorrebbe un solo regolatore o meglio ancora passare tutto a 48v. Sarebbe la volta buona che lo faccio.

Re: Regolatore Mppt Epsolar Epever triron

Inviato: 9 gen 2020, 21:56
da PierGSi
Eh, non possono proprio funzionare in maniera stabile a mio modo di vedere : se hai due generatori indipendenti ed in parallelo, uno di essi può essere retroazionato proporzionale integrale e sarà quello che potrà soddisfare l'obiettivo di errore zero tra valore da regolare e set, ma l'altro deve essere solo proporzionale con un certo grado di statismo in modo da ridurre progressivamente e linearmente l'immissione da un certo punto in poi. Altrimenti, se sono entrambi PI, o metti i set distanti tra loro (di fatto uno dei due si disinserirà prima e non potrà contribuire all'ultima parte della carica), o devono essere sincronizzati e coordinati quando l'MPPT si sgancia ed iniziano a modulare. In caso contrario, verosimilmente si palleggeranno la potenza all'infinito trovando difficilmente una condizione di equilibrio.
Con 300 Ah di batteria che si prende magari solo qualche A perché a fine carica, quando sei a 28.9V ed i compressori di frigo e congelatore attaccano, o staccano, arrivare per un istante a 30.5V è accettabile, secondo me...purchè dopo qualche sotto e sovraelongazione si riesca progressivamente a ritrovare una condizione di stabilità.

Re: Regolatore Mppt Epsolar Epever triron

Inviato: 10 gen 2020, 10:18
da eneo
Ho notato che, almeno sui miei triron 4210, quando uno dei due va a 0 perche' l'altro e' settato con valori piu' alti e capita una nuvola e l'impianto richiede corrente, il primo regolatore che sta a riposo ci mette alcuni secondi per riavviarsi e aiutare il secondo mppt nella carica delle batterie.
Sono usciti i nuovi regolatori delle serie Tracer AN 12/24/36/48v, tensioni in ingresso fino a 200Voc, correnti di carica fino a 100A, sono parallelabili tramite cavetti RS485 e finalmente il sensore di voltaggio da applicare sulle batterie.
Prezzo 180 euro la versione da 50A.

Re: Regolatore Mppt Epsolar Epever triron

Inviato: 11 gen 2020, 17:39
da metroman
io ho due tracer 2210a

sono parallelati

sono con gli stessi identici parametri.

hanno entrambi sensore sulle batterie.

noto anche io un picco di qualche decimo extra il valore impostato (ma tanto se parliamo di batterie a piombo non credo sia un grosos problema)

ps:

io sto facendo logging con un mio softwarino che spara su domoticz, volendo è possibile fare salvare i dati su csv e a quel punto fare grafici su excel o su altro

Immagine

Re: Regolatore Mppt Epsolar Epever triron

Inviato: 12 gen 2020, 12:37
da eneo
metroman ha scritto:
11 gen 2020, 17:39
noto anche io un picco di qualche decimo extra il valore impostato (ma tanto se parliamo di batterie a piombo non credo sia un grosos problema)
Immagine
Infatti non sono un problema....
Comunque ho rimesso tutte e due i regolatori e visto che ci stavo ho aumentato la sezione dei cavi che dall'uscita del regolatore vanno alle batterie, ora sono da 16 mmq il massimo consentito dalla morsettiera. Dovrebbe leggere la tensione in maniera piu' precisa e riscaldare di meno.
La bruciatura e ' stata causata dal falso contatto, si vede che durante alcune operazioni di manutenzione devo averlo toccato.
.