Problema con impianto ad isola
Inviato: 25 mag 2020, 22:15
Il mio vicino, mi ha chiesto di dare un occhio al suo impianto, che ha comprato usato un paio di anni fa (e che non ha mai funzionato bene)
2 PV da 120watt
un regolatore di carica "solar" sconosciuto
inverter-caricabatterie kema power 24v-220 5kw
4 agm 200ah
un ora dopo il tramonto non ha più luce (2 led a 220 volt).. è una casetta in campagna che serve a ricovero attrezzi e a fare 2 porchette all'anno
ho come prima cosa scollegato le batterie e le ho provate una ad una il giorno dopo... 12,8 volt.. le ho quindi collegate a 2 lampadine alogene da 50 watt e tenute sotto controllo... il tester segnava 12.5... e ci rimaneva...ne deduco che le batterie son buone
il regolatore di carica era tarato male, ovvero per batterie a gel e quindi con una soglia di fine carica inferiore
quando poi ho acceso l'inverter, il voltaggio delle batterie ha cominciato a scendere in picchiata..
ho misurato il consumo dell'inverter a vuoto.. .5ah!!!! ovvero metà della capacità di carica del sistema
ho sostituito l'inverter con una baracca cinese che avevo in officina e ho misurato anche li l'amperaggio a vuoto che è risultato essere 0.7ah
ora devo capire se l'inverter kema power è così di fabbrica, o posso portarlo a riparare... o forse visto le poche pretese del vicino gli lascio il baraccone cinese?
mi sembra che il problema sia risolto ma domani vado a controllare di nuovo... volevo però opinioni in merito...
è bello poter parlare con qualcuno che capisce quello che dico...
2 PV da 120watt
un regolatore di carica "solar" sconosciuto
inverter-caricabatterie kema power 24v-220 5kw
4 agm 200ah
un ora dopo il tramonto non ha più luce (2 led a 220 volt).. è una casetta in campagna che serve a ricovero attrezzi e a fare 2 porchette all'anno
ho come prima cosa scollegato le batterie e le ho provate una ad una il giorno dopo... 12,8 volt.. le ho quindi collegate a 2 lampadine alogene da 50 watt e tenute sotto controllo... il tester segnava 12.5... e ci rimaneva...ne deduco che le batterie son buone
il regolatore di carica era tarato male, ovvero per batterie a gel e quindi con una soglia di fine carica inferiore
quando poi ho acceso l'inverter, il voltaggio delle batterie ha cominciato a scendere in picchiata..
ho misurato il consumo dell'inverter a vuoto.. .5ah!!!! ovvero metà della capacità di carica del sistema
ho sostituito l'inverter con una baracca cinese che avevo in officina e ho misurato anche li l'amperaggio a vuoto che è risultato essere 0.7ah
ora devo capire se l'inverter kema power è così di fabbrica, o posso portarlo a riparare... o forse visto le poche pretese del vicino gli lascio il baraccone cinese?
mi sembra che il problema sia risolto ma domani vado a controllare di nuovo... volevo però opinioni in merito...
è bello poter parlare con qualcuno che capisce quello che dico...