ciao a tutti, ho un quesito da sottoporvi:
Ho installato in giardino tre pannelli fotovoltaici da 190 watt e 12volts ciascuno, a circa 12- 13 metri ho posizionato il regolatore di carica mpt da 60 ah e 12volts, l' inverter da 3000 watt, e l accumulo composto da tre batterie da 95ah e 12 volts ciascuna.
perchè se collego i tre pannelli (in pieno sole) insieme non mi arriva corrente al regolatore di carica, mentre se ne collego uno soltanto funziona correttamente? :(

Avatar utente
Ferrobattuto
Moderatore
Messaggi: 8467
Iscritto il: 23 mar 2011, 13:56
Località: Basso Lazio.

Re: impianto offgrid

Messaggio da Ferrobattuto » 26 set 2022, 22:05

Bhè, assicurati che i pannelli siano tutti buoni e che siano collegati correttamente.
Dovresti poterci dire che tipo di pannelli sono e come li colleghi, in serie o in parallelo, che tipo di regolatore hai, ecc ecc.
Comunque lavorare a 12V con potenze così alte è tutt'altro che conveniente.
Inviato manualmente dal mio vecchio e sgangherato, ma fedele computer

Buone realizzazioni a tutti!
Ferrobattuto

Avatar utente
roberto_s70
Messaggi: 3
Iscritto il: 26 set 2022, 16:24

Re: impianto offgrid

Messaggio da roberto_s70 » 27 set 2022, 16:45

Ferrobattuto ha scritto:
26 set 2022, 22:05
Bhè, assicurati che i pannelli siano tutti buoni e che siano collegati correttamente.
Dovresti poterci dire che tipo di pannelli sono e come li colleghi, in serie o in parallelo, che tipo di regolatore hai, ecc ecc.
Comunque lavorare a 12V con potenze così alte è tutt'altro che conveniente.
Tre pannelli collegati in parallelo:
(Dati tecnici] Potenza nominale(Pmax): 190W -- Tensione massima(Vmp): 18,5V -- Corrente massima(Imp): 10,28V Corrente (Imp): 10,28A -- Tensione a circuito aperto (Voc): 22,8V -- Corrente di cortocircuito (Isc): 11,10A -- Tensione massima di sistema: 1000VDC Tensione di sistema: 1000VDC)
Connettori:
Corrente Nominale: 30A
Tensione Nominale: 1000V DC
Resistenza di Contatto del Connettore: ≤0.5 mΩ
Grado Impermeabile: IP67
Classe di Infiammabilità: UL94-V0
Materiale Conduttore Connettore: Rame + Stagno
Materiale di Isolamento del Connettore: PPO
Intervallo di Temperatura di Funzionamento: -40℃~ +105℃
Regolatore di carica:
Modello: ST6-60A
Tensione nominale: 12V/24V DC Auto
Corrente di carica massima: 60A
Corrente massima di scarica: 60A
Compensazione della temperatura: -3mv / ℃ / cella
Corrente di riposo: ≤45mA
Accumulo:
tre batterie da 12 volts e 95 ah collegate in parallelo
cavo di collegamento:
Sezione 1x4 mm² DIAMETRO ESTERNO 5/6 mm
La prima volta che ho collegato i tre pannelli al regolatore, hanno funzionato alla perfezione, caricandomi le tre batterie in una giornata soleggiata, il secondo giorno mi sono accorto che non arrivava corrente al regolatore, quindi ho scollegato i tre pannelli e ricollegati uno alla volta singolarmente, ogni pannello funziona alla perfezione, misurando il voltaggio ho circa 22/23 volts per ogni pannello.
se collego anche solo due pannelli non ho più corrente al regolatore.

Deleted User 22421

Re: impianto offgrid

Messaggio da Deleted User 22421 » 28 set 2022, 18:26

il regolatore di carica, per caso è un pwm?
di quelli che al raggiungimento della carica max impostata alle batterie cortocircuita i pannelli?
se fosse uno di quelli è normale che non trovi tensione all'ingresso del regolatore.
prova a scaricare un po' le batterie e poi riconnetti i pannelli. se tutto torna normale abbiamo capito il motivo.
potrebbe essere che ho detto una stupidata, magari no.
sentiamo il parere di qualcuno che ne sa piu' di me.
resto in ascolto
ciao.

Avatar utente
roberto_s70
Messaggi: 3
Iscritto il: 26 set 2022, 16:24

Re: impianto offgrid

Messaggio da roberto_s70 » 1 ott 2022, 8:22

regolatore di carica mpt da 60 ah e 12volts,

Deleted User 22421

Re: impianto offgrid

Messaggio da Deleted User 22421 » 1 ott 2022, 16:49

ok mpt. non ho mai avuto a che fare con detti regolatori.
comunque puoi sempre provare a scaricare le batterie per un po' poi ricolleghi i pannelli e vedi se all'ingresso del regolatore ricompare la tensione oppure non cambia niente.
per quello che ne so io, se le batterie sono cariche, ci sara' un "qualcosa" dentro al regolatore che gli dice di smettere di caricare le batterie perchè altrimenti si rompono.(in fin dei conti la funzione primaria di un regolatore è proprio quella di tenere sotto controllo la carica delle batterie).
e come fa il regolatore a non sovraccaricare le batterie quando queste sono cariche al max?
in due modi, o scollega i pannelli oppure li mette in corto.
se il tuo regolatore, mette in corto i pannelli , ecco che misurando la tensione in ingresso la trovi a zero.
potrebbe essere?
questo è quello che so io, potrei anche sbagliarmi, percio' sarebbe meglio sentire anche altri.
ciao.

Avatar utente
Ferrobattuto
Moderatore
Messaggi: 8467
Iscritto il: 23 mar 2011, 13:56
Località: Basso Lazio.

Re: impianto offgrid

Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2022, 19:51

I regolatori che mettono in corto l'ingresso sono quelli per i rotori eolici, che quando la batteria è carica e non necessita più di corrente il rotore si troverebbe a girare a vuoto con pericolosissimi fuorigiri in caso di vento molto forte. Mettendo in corto totalmente o parzialmente su un carico esterno il generatore, quello fa da freno al rotore e non lo permette. I regolatori per fotovoltaico si limitano a non lasciar passare le corrente nelle batterie quando queste raggiungono la tensione massima di piena carica. Per cui nel caso che la le batterie siano cariche la tensione in ingresso sale, e non scende, fino quasi al valore della tensione a vuoto dei pannelli.
Assicurati che il regolatore sia efficiente e sia del tipo giusto.
I pannelli sono disaccoppiati tra loro con dei diodi?
Inviato manualmente dal mio vecchio e sgangherato, ma fedele computer

Buone realizzazioni a tutti!
Ferrobattuto

Deleted User 22421

Re: impianto offgrid

Messaggio da Deleted User 22421 » 1 ott 2022, 20:53

come precisato sopra non conosco gli mmpt (o come diavolo si chiamano).
io mi riferivo al mio pwm il quale al raggiungimento della carica totale della batteria (14.4 volt nel mio caso)
tramite un mosfet in ingresso al regolatore cortocircuita il pannello.
pertanto se si misura la tensione del pannello all'ingresso del regolatore di carica a batteria carica si trovano zero volt.
la cosa in primo momento mi ha spiazzato e non poco, ma poi ragionando ho capito.
ecco , magari succedeva la stessa cosa al regolatore mmpt.
se ho sbagliato tutto, pazienza, quello che ho scritto l'ho scritto in buona fede, cercando di aiutare.
ciao a tutti, buona domenica,e buona festa dei nonni.

Avatar utente
Ferrobattuto
Moderatore
Messaggi: 8467
Iscritto il: 23 mar 2011, 13:56
Località: Basso Lazio.

Re: impianto offgrid

Messaggio da Ferrobattuto » 1 ott 2022, 22:03

Ma guarda che nessuno stava facendo una critica, esponevo semplicemente quanto so io su alcuni tipi di regolatori.
Comunque non è buona cosa cortocircuitare un pannello fotovoltaico in pieno sole.L'energia viene prodotta ugualmente, ma si dissipa tutta nel pannello che si surriscalda come una resistenza sotto tensione, oltre che per il calore stesso prodotto dalla luce solare. Di solito i normali regolatori per pannelli solari interrompono l'erogazione, un po' come se si staccassero con un interruttore.
Gli MPPT sono un po' più complessi e riescono ad adattare i parametri di tensione e corrente secondo lo stato di carica delle batterie e la quantità di luce che i pannelli ricevono, mentre i PWM, meno complessi, si limitano a modulare la corrente con impulsi più o meno ampi, di solito con frequenze di qualche centinaio di impulsi al secondo.
Inviato manualmente dal mio vecchio e sgangherato, ma fedele computer

Buone realizzazioni a tutti!
Ferrobattuto

Deleted User 22421

Re: impianto offgrid

Messaggio da Deleted User 22421 » 1 ott 2022, 23:03

Ferrobattuto ha scritto:
1 ott 2022, 22:03
Ma guarda che nessuno stava facendo una critica,
lungi da me pensarlo, se ho dato tale impressione mi dispiace e mi scuso.
sono qui per imparare.
domani è la festa dei nonni, non dimenticarti di fargli gli auguri :)
ciao.

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2221
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: impianto offgrid

Messaggio da eneo » 2 ott 2022, 20:35

Metti foto del regolatore, i dati che hai messo non mi fanno capire cosa hai.
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2221
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: impianto offgrid

Messaggio da eneo » 2 ott 2022, 20:38

Ferrobattuto ha scritto:
1 ott 2022, 19:51
I regolatori che mettono in corto l'ingresso sono quelli per i rotori eolici,
Il mio vecchio steca lo faceva, basta misurare in ingresso al regolatore la tensione lato pannelli, se sale rispetto alla batteria vuol dire di no, ma se scendono allora si.
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa