Mette in sicurezza Inverter se stacca batteria

Messaggio da saviothecnic » 14 dic 2022, 12:19

Sto pensando su come levare le piombo ma tenere la sicurezza
che non si rompa inverter incaso di scangio del BMS o intervento
del fusibile o mangetotemrico batteria.

Per fare questo dato che la serie King
vuole sempre la batteria connessa, carica sia da sorgente Fv
che da sorgente Ac e in caso di sgancio batteria devo quindi
togliere sia Ingresso FV che ingresso AC

Ragionando ho due soluzioni :
1 SSR sia Lato FV che AC
2 Magnetotermici con bobina a lancio
Il tutto comandato da un DIY contat sul contatto NC che in caso di sgcangio batteria
o sottovoltaggio chiude il contatto
Ovviamente resta chiuso anche se viene a mancare la sua alimentazione essendo NC
Nel caso del uso con SSR il tutto verebe fatto sul contatto NA e con uno Step Down
per portare la tensione batteria anche se carica da 60 a 24V supportati dall'eccitazione del SSR
qui un video dove ho simulato la cosa cosa ne pensate ?



Attualmente il mio collegamento è cosi
CollegamentoBatterieSavio.jpg
CollegamentoBatterieSavio.jpg (71.05 KiB) Visto 943 volte

Avatar utente
Alain
Messaggi: 596
Iscritto il: 16 set 2015, 8:47
Località: prov. di MN

Re: Mette in sicurezza Inverter se stacca batteria

Messaggio da Alain » 14 dic 2022, 21:20

Argomento interessante, mi accingo ad affrontarlo anch'io.
Personalmente temo il consumo delle bobine di tutti quei grossi relè come pure quello degli SSR e relativo calore da tenere sotto controllo, per questo mi intriga la soluzione con bobina di lancio + magnetotermico DC (il massimo sarebbe una bobina di lancio a minima tensione in 48VDC ma è quasi impossibile trovarla)...
però non ho grandissima fiducia nell' affidabilità di questi magnetotermici che millantano oltre 100A a 600V DC, non vorrei mai che si disintegrassero i contatti dopo una manciata di aperture. : Sad :

Avatar utente
Ferrobattuto
Moderatore
Messaggi: 8469
Iscritto il: 23 mar 2011, 13:56
Località: Basso Lazio.

Re: Mette in sicurezza Inverter se stacca batteria

Messaggio da Ferrobattuto » 16 dic 2022, 14:54

Alain ha scritto:
14 dic 2022, 21:20
...però non ho grandissima fiducia nell' affidabilità di questi magnetotermici che millantano oltre 100A a 600V DC, non vorrei mai che si disintegrassero i contatti dopo una manciata di aperture. : Sad :
Concordo in pieno. Ho visto cose orrende in relè anche solo per 24V con amperaggi simili. Contatti con pasticche del diametro di 7 o 8mm praticamente "evaporate". Immagino con tensioni maggiori cosa potrebbe succedere. Anche perché se ci sono a monte o a valle linee di conduttori abbastanza lunghe l'induttanza potrebbe essere tutt'altro che trascurabile.
Inviato manualmente dal mio vecchio e sgangherato, ma fedele computer

Buone realizzazioni a tutti!
Ferrobattuto

Avatar utente
Alain
Messaggi: 596
Iscritto il: 16 set 2015, 8:47
Località: prov. di MN

Re: Mette in sicurezza Inverter se stacca batteria

Messaggio da Alain » 16 dic 2022, 21:57

Eh si, spegnere l'arco elettrico della corrente continua è un'operazione non banale, soprattutto se si necessita che la disconnessione abbia un buon grado di ripetibilità.

Probabilmente esiste qualche escamotage per raggiungere lo scopo senza necessariamente dover investire in costosissimi contattori industriali; penso ad esempio ad un condensatore collegato in parallelo ai contatti che assorba buona parte della scarica.

Avatar utente
saviothecnic
Messaggi: 63
Iscritto il: 26 mar 2019, 21:16
Località: Confini Lazio Campania
Contatta:

Re: Mette in sicurezza Inverter se stacca batteria

Messaggio da saviothecnic » 4 gen 2023, 22:35

Bene arrivati i primi componenti della Chint inizio a montare la parte lato AC

Qui un video di come ho montato



LINK

Premesso che io sto parlando di sezzionare Incresso AC e DC per proteggere inverter
Quindi non parlo di sezzionare lato DC batteria
Nel mio caso lato DC di sezzionare solo infresso FV DC che si aggira a 50A e 140V massimi
Nel ipotetico caso il BMS o altro sganciasse la batteria.

Per sezzionare la parte DC sto vedendo il CHINT DC1000V NB1-4P 50A quindi un magntotermico DC
nato per 1000V che io facico lavorare su una tensione di massimo 140V