Ciao.
Dovendo collegare in serie due pannelli da 24V per avere un'uscita di 48V, mi chiedevo se occorre inserire un ulteriore diodo bypass fra il positivo ed il negativo di ciascun pannello, ciò per evitare che eventuali pannelli siano in ombra. Da notare che ogni pannello è già dotato di 3 diodi bypass.
Nel caso in cui è conveniente inserire un diodo bypass, come dimensionare il diodo tenuto conto che ogni pannello ha le seguenti caratteristiche?
Im (A) 5,10;
Voc(V) 44,50
Vm(V) 36,40.
Dopo aver messo in serie due pannelli ed aver ottenuto 48V, prima di metterli in parallelo con gli altri, inserirò un diodo di blocco.
Dubbio su diodo bypass
Moderatore: maxlinux2000
- Ferrobattuto
- Moderatore
- Messaggi: 8470
- Iscritto il: 23 mar 2011, 13:56
- Località: Basso Lazio.
Re: Dubbio su diodo bypass
Meglio che non metti niente.... I diodi interni già bastano da se.
Inviato manualmente dal mio vecchio e sgangherato, ma fedele computer
Buone realizzazioni a tutti!
Ferrobattuto
Buone realizzazioni a tutti!
Ferrobattuto
- Gate Array
- Messaggi: 1
- Iscritto il: 22 lug 2013, 9:24
Re: Dubbio su diodo bypass
I diodi inerni della scatola di giunzione funzionano gia per i fatti loro...
ricordati che i diodi sono collegati (modulo standard 60 celle) sulla doppia serie di celle interna, ovvero come da allegato...
quindi ricordati nel posizionamento le ombre devono andare dal lato lungo verso il lato lungo... e mai crescere dal lato corto.
ricordati che i diodi sono collegati (modulo standard 60 celle) sulla doppia serie di celle interna, ovvero come da allegato...
quindi ricordati nel posizionamento le ombre devono andare dal lato lungo verso il lato lungo... e mai crescere dal lato corto.