Messaggio da danny61 » 28 mar 2015, 8:17

Salve ragazzi, Marko il prezzo del generatore è stato di € 451 + €30 di spedizione, io come regolatore ho anche due xantrex c60 collegato ad un dissipatore di corrente che è un termostato per scaldabagno di 700w 24v. Ho visto sui filmati su Yutube che questo xantrex funziona bene per l'eolico, adesso non saprei dirti.Per quanto riguarda il generatore allora me lo tengo,vedremo in seguito come si comporterà.

Avatar utente
bodo81
Messaggi: 593
Iscritto il: 23 set 2011, 11:19

Re: Il mio Eolico

Messaggio da bodo81 » 28 mar 2015, 8:50

per usare il xantrex c60 ti serve una resistenza Dump, perché non essendo un regolatore solo per eolico non ha un freno elettronico. anche per me dovresti provare, monta il eolico che siamo curiosi di vedere come va :D poi se vedi che non va bene e devi cambiarlo per forza non saranno problemi perché e stato montato

edit: Max o Marko non sarebbe meglio spostare i post relativi al eolico di Danny nella discussione aperta da lui?......cosi abbiamo tutto più ordinato, se no, qui tra il mio e il suo non si capisce più niente :lol:

Avatar utente
danny61
Messaggi: 20
Iscritto il: 23 gen 2015, 19:44

Re: Il mio Eolico

Messaggio da danny61 » 28 mar 2015, 9:12

Ciao Bodo, scusa la mia ignoranza cosè il Dump?

Avatar utente
bodo81
Messaggi: 593
Iscritto il: 23 set 2011, 11:19

Re: Il mio Eolico

Messaggio da bodo81 » 28 mar 2015, 12:10

e questa QUI una resistenza che entra in funzione quando il voltaggio batterie raggiunge la soglia massima (30V) la produzione del generatore viene deviata sulla resistenza cosi lo rallenta
non so come funziona il tuo regolatore, ma credo che al voltaggio massimo connette la resistenza senza deviare la produzione, quindi la produzione del generatore viene assorbita dalla resistenza nello stesso tempo, e a questo punto dovrai mettere una da 1kw o 3 da 300W in parallelo
i nuovi regolatori per eolico hanno un freno elettronico e ciò mette in corto le tre fasi del generatore bloccandolo

Avatar utente
danny61
Messaggi: 20
Iscritto il: 23 gen 2015, 19:44

Re: Il mio Eolico

Messaggio da danny61 » 28 mar 2015, 13:14

Salve Bodo ,allora il mio xantrex andava in funzione quando le batteria arrivavano ad una soglia di 28,8 scaricava la corrente in una resistenza che era attaccata al scaldabagno ed è di 24v 700 watt, scaldava alla grande adesso non so se va bene per questo generatore . Cmq ho fatto le prove al generatore a vuote con un trapano collegato al mozzo del generatore ho fatto un ponte diodi e l'ho portato a 100 volt andava che era una meraviglia i diodi erano due da 35A , il trapano era a metà potenza .Poi o fatto la prova senza diodi a corrente alternata raggiungeva fino a 200 volt. Ma il dubbio resta sempre lo stesso è di 48 o di 24v?

Avatar utente
Ferrobattuto
Moderatore
Messaggi: 8467
Iscritto il: 23 mar 2011, 13:56
Località: Basso Lazio.

Re: Il mio Eolico

Messaggio da Ferrobattuto » 28 mar 2015, 13:56

Dunque: se hai fatto la prova in corrente alternata (CA) sicuramente dentro non c'è un ponte raddrizzatore. Però, di solito quei generatori lì sono almeno trifasi , per cui dovrebbero uscire tre fili. Come hai fatto a fare un "ponte" per misurare la continua con solo due diodi? Per fare un ponte raddrizzatore trifase occorrono SEI diodi e non due o tre......
Lo schema di un ponte trifase è descritto quì: viewtopic.php?f=7&t=95#p941 (potrebbe essere utile leggersi anche il resto della discussione.....).
Tornando all'alternatore, essendo un generatore a magneti permanenti, fatto girare a vuoto e senza carico la tensione arriva a valori "stellari" abbastanza facilmente. Per fare una prova "concreta" e vedere la effettiva tensione di inizio carica (che poi è quella nominale dell'alternatore) basta procurarsi un ponte raddrizzatore trifase, collegarlo all'uscita dei tre fili dell'alternatore, collegare l'uscita del ponte alle tue batterie e farlo girare con quel famoso trapano. Se comincia ad erogare corrente a 150 - 200 giri al minuto al massimo (anche ad occhio.....) allora è per la tensione che hai. Se ti serve di portarlo a velocità maggiori, tipo 300 o 400 giri, non è adatto ma è per tensioni più basse. Se invece comincia a carica re a velocità molto più basse (100 giri o meno) allora è per una tensione maggiore. In questo caso potrebbe anche andare bene, ma eroga la metà della potenza di targa.
Inviato manualmente dal mio vecchio e sgangherato, ma fedele computer

Buone realizzazioni a tutti!
Ferrobattuto

Avatar utente
Marko
Moderatore
Messaggi: 1049
Iscritto il: 2 feb 2012, 15:09

Re: Il mio Eolico

Messaggio da Marko » 10 giu 2015, 15:18

Bodo come va l'istabreeze? non ci hai + fatto sapere...

Avatar utente
bodo81
Messaggi: 593
Iscritto il: 23 set 2011, 11:19

Re: Il mio Eolico

Messaggio da bodo81 » 11 giu 2015, 9:32

ciao Marko! periodo un po pieno, tra tagliare erba, nocciole etc :D
il generatore va, nei suoi limiti ovviamente, non è mai arrivato a 1500W e mai arriverà, in più ce anche molto meno vento adesso, pero resterà la su finche muore
questo e il periodo dei pannelli ;)

Avatar utente
Marko
Moderatore
Messaggi: 1049
Iscritto il: 2 feb 2012, 15:09

Re: Il mio Eolico

Messaggio da Marko » 11 giu 2015, 11:37

Slurp per le nocciole. Qui è il periodo del tonno rosso. Ma mi son promesso che non ne acquisto più se non fanno una cattura faunamarina-sostenibile. Anche qui il sole la fa da padrone. Anche se oggi c'è molto vento caldo sahariano 35C°

Avatar utente
bodo81
Messaggi: 593
Iscritto il: 23 set 2011, 11:19

Re: Il mio Eolico

Messaggio da bodo81 » 11 giu 2015, 11:42

buono il tonno :rolleyes: pero hai ragione sul fatto della cattura faunamarina-sostenibile
tra un po mi tocca cambiare le batterie, stano morendo lentamente

Avatar utente
Marko
Moderatore
Messaggi: 1049
Iscritto il: 2 feb 2012, 15:09

Re: Il mio Eolico

Messaggio da Marko » 11 giu 2015, 11:50

Quali devi cambiare? le SMA?

Avatar utente
bodo81
Messaggi: 593
Iscritto il: 23 set 2011, 11:19

Re: Il mio Eolico

Messaggio da bodo81 » 11 giu 2015, 11:56

no, le sma sono solo 2, le ho invertito la polarità e le ho messe sul impianto a 12V per l'illuminazione esterna. sul impianto grande da 24V ho 12 elementi fiamm da 2v 300Ah

Avatar utente
Marko
Moderatore
Messaggi: 1049
Iscritto il: 2 feb 2012, 15:09

Re: Il mio Eolico

Messaggio da Marko » 11 giu 2015, 12:14

Quindi le fiamm devi sostituire?

Avatar utente
bodo81
Messaggi: 593
Iscritto il: 23 set 2011, 11:19

Re: Il mio Eolico

Messaggio da bodo81 » 11 giu 2015, 12:33

e si, dove aprire il portafoglio per 24V 350-400Ah

Avatar utente
Marko
Moderatore
Messaggi: 1049
Iscritto il: 2 feb 2012, 15:09

Re: Il mio Eolico

Messaggio da Marko » 11 giu 2015, 12:44

Hai pensato alle piombo-silicio? Le fanno anche da 12V. Quando esaurisco le mie, ci farò un pensierino al momento. Si possono scaricare sino all'80% senza danni e non solfatano. Il che non è poco. Speriamo ci siano più aziende che le costruiscono..in modo che i prezzi scendano un po. Strano che la fiamm non prenda in considerazione questa tecnologia...

Avatar utente
bodo81
Messaggi: 593
Iscritto il: 23 set 2011, 11:19

Re: Il mio Eolico

Messaggio da bodo81 » 11 giu 2015, 13:34

si ho visto anch'io le piombo-silicio, pero a dire la verità ancora non mi convincono.....finche non ci saranno delle testimonianza vere di gente che li usa e conferma tutto ciò, non mi fido di cosa dicono le case costruttrice :wacko:

Avatar utente
bodo81
Messaggi: 593
Iscritto il: 23 set 2011, 11:19

Re: Il mio Eolico

Messaggio da bodo81 » 8 apr 2016, 21:32

ieri mi sono messo a tagliare erba e arrivando vicino al eolico ho visto pezzi di "plastica" per terra
al primo passaggio non ho dato importanza, poi mi sono fermato a vedere cosa era.....e sorpresa, le punte delle pale :blink:
DSC_0133.jpg
DSC_0133.jpg (210.59 KiB) Visto 12581 volte


DSC_0134.jpg
DSC_0134.jpg (234.05 KiB) Visto 12581 volte

Avatar utente
mastrovetraio
Messaggi: 2846
Iscritto il: 25 nov 2012, 14:01
Località: provincia di Ferrara
Contatta:

Re: Il mio Eolico

Messaggio da mastrovetraio » 8 apr 2016, 21:56

Interessante. Fibra di vetro?? Il vento più forte che hanno sopportato quanto poteva essere? Ma sopratutto, a quanti giri sarà arrivato ?? Si, veramente qualcosa da cui imparare.

Avatar utente
bodo81
Messaggi: 593
Iscritto il: 23 set 2011, 11:19

Re: Il mio Eolico

Messaggio da bodo81 » 9 apr 2016, 10:18

no, non sono in fibra di vetro, o almeno non mi sembra, come vento massimo direi 60-65km/h....giri 600??!
qualcuno conosce un sito da dove prendere pale nuove da almeno 1.2m?

Avatar utente
mastrovetraio
Messaggi: 2846
Iscritto il: 25 nov 2012, 14:01
Località: provincia di Ferrara
Contatta:

Re: Il mio Eolico

Messaggio da mastrovetraio » 9 apr 2016, 12:54

Ma che tipo di danno hanno le pale ? Secondo te si sono spezzate per forza centrifuga, o si sono danneggiate per abrasione, oppure magari urtate da un uccello ? Magari quando le cambierai riuscirai a fare l'autopsia.