Inverno e batterie al piombo

Moderatori: Ferrobattuto, Dolomitico

Rispondi
Avatar utente
PierGSi
Messaggi: 147
Iscritto il: 7 mar 2018, 7:58

Inverno e batterie al piombo

Messaggio da PierGSi » 18 dic 2021, 21:02

Ciao,

cercando in rete non sono riuscito a reperire papers e test che documentino il diverso comportamento di una batteria al piombo in condizioni di bassa temperatura. Solamente una diminuzione della capacità, che tra +25°C e 0°C parrebbe essere indicativamente il 15% ed aumento della res. interna che peggiora l'efficienza nel bilancio energetico carica/scarica.
Mi interessa particolarmente la corrispondenza tra tensione a vuoto e SOC, diminuisce a bassa temperatura oppure diminuisce la capacità ma la correlazione tra stato di carica e tensione rimane invariata ?
Se in condizioni normali (20-25 gradi ambiente) reputo equilibrato terminare la scarica a 12.2V su piombo/acido e 12.5V su GEL (ci sono due diodi shottky contropolarizzati di separazione per cui abbiamo circa +/- 0.3V di differenza tra i banchi), a 0°C mantengo la stessa soglia oppure posso portarla, per ipotesi, a 12.0V / 12.3V ?
Per semplicità consideriamo siano valori a vuoto, dopo breve periodo di riposo.


Grazie,
Pier.
Ciao,
Pier.
www.piergm.com

Avatar utente
Alain
Messaggi: 595
Iscritto il: 16 set 2015, 8:47
Località: prov. di MN

Re: Inverno e batterie al piombo

Messaggio da Alain » 19 dic 2021, 14:40

Ti rispondo da incompetente, senza nessun valido supporto teorico, ma soltanto in virtù di quanto, da possessore di un banco ad acido libero, ho letto diffusamente in rete nella speranza di non compromettere troppo prematuramente il mio piccolo investimento.

Dal momento che si trovano evidenze con tanto di tabelle di diversi produttori (vedi QUI ad esempio, sezione Battery temperature compensation) ove si consigliano valori di tensione di ricarica crescenti al calare delle temperature ambiente, la logica suggerirebbe che la tua intenzione di ridurre questi valori non sia la scelta più appropriata; io al contrario propenderei per aumentarli.
Ma io non posso assicurarti in alcun modo che sia la procedura corretta, non è detto che la logica funzioni sempre! :D

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2221
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: Inverno e batterie al piombo

Messaggio da eneo » 20 dic 2021, 12:54

Di solito in inverno alzo lo stacco delle batterie sui 47,3v rispetto ai 47 v che tengo normalmente, questo e' dipeso anche dalle poche ore di luce nelle corte giornate invernali che non caricano perfettamente ie batterie. A riposo salgono oltre i 49v.
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa

Avatar utente
PierGSi
Messaggi: 147
Iscritto il: 7 mar 2018, 7:58

Re: Inverno e batterie al piombo

Messaggio da PierGSi » 20 dic 2021, 19:04

Grazie per le risposte,
in ricarica viene effettuata una compensazione in funzione della temperatura e, con 5°C, rispetto a 25°C ambiente, carico a +0.4V sia Pb che GEL (corretto alzare la tensione anche sulle GEL ?).

2h di assorbimento a 14.8V/14.5 quindi, poi si scende.

Effettivamente, in scarica, se fa freddo forse ha senso abbassare la tensione di passaggio a rete solo se sotto carico in quanto credo aumenti la res. interna degli accumulatori, a vuoto meglio non ritoccarla o casomai alzarla visto il minor tempo di ricarica.

@eneo

12.2 / 12.3V quindi, lascio 12.2V come passaggio dei carichi a rete allora, come se fosse estate.
La *mia* interpretazione prevede un parametro di compensazione caduta di tensione, immettendo ogni quanti A di assorbimento somma 1 decimo alla V batteria "RAW" ottengo un valore di tensione approssimato che corregge la resistenza interna degli accumulatori. Attualmente siamo a +0.1V ogni 3.5A (fino a qualche giorno fa le batt erano in una stanza a +17°C circa ed usavo +0.1V ogni 5A), quindi come se la res. fosse 0.028 ohm. Praticamente, passando da 1 a 40A di assorbimento il valore di tensione compensato (che è quello usato dalla strategia di passaggio a rete ed inviato per la visualizzazione) varia di pochissimo, mentre quello "puro" segue ovviamente la variazione di tensione reale ai morsetti.

47V sotto carico...con che carico, se posso ? confermi che scendono maggiormente di tensione a pari assorbimento, se fa freddo ?
Ciao,
Pier.
www.piergm.com

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2221
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: Inverno e batterie al piombo

Messaggio da eneo » 20 dic 2021, 21:28

Le batterie le tengo al caldo e non posso dirti se scendono di tensione, ma so che con il freddo la viscosita' dell'acido sale e di conseguenza diminuisce la sua capacita'. La sera ho un'assorbimento orario fino allo stacco di circa 600/700va, misurato tramite inverter victron.
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa

Avatar utente
PierGSi
Messaggi: 147
Iscritto il: 7 mar 2018, 7:58

Re: Inverno e batterie al piombo

Messaggio da PierGSi » 2 gen 2022, 17:38

Ciao,

dipendeva da un insieme di cose :

1- non si caricavano abbastanza, con due pannelli in più (ora ne ho 7 da ~220-240Wp, nonostante ombreggiamenti vari se c'è sole anche in questo periodo producono circa 3 kWh/24h) ed un paio di ore di assorbimento minime al giorno si comportano quasi come in estate.

2 -una batt. (auto 80 Ah) aveva la prima cella bassa di densità, lasciata 3 giorni a 15.5V e corrente limitata a 800mA da 1.16 è tornata ad un più normale 1.23.

Per sicurezza mi è parso opportuno attivare una funzione del caricatore che preveda una seconda soglia di passaggio a rete (ed inserimento di un alimentatore tampone che le tiene a 12.7V) se nelle 48h precedenti non si è raggiunto il float, soglia settata a 12.4V e rientro a batteria solo quando le stesse raggiungono la piena carica.
Ciao,
Pier.
www.piergm.com

Rispondi