LIFEPO4 Dubbi

Moderatori: Ferrobattuto, Dolomitico

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2223
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da eneo » 12 feb 2023, 18:30

giuseppe.rocco ha scritto:
12 feb 2023, 14:07
eneo i separatori servono solo x le celle eve che anno il contenitore e in alluminio ed e positivo.
Pure le mie sono cosi....

Nel frattempo ho realizzato il contenitore a compressione con del multistrato da 25 mm, le aste zincate M6 le ho rivestite con nastro isolante.
Immagine

Questo invece e' il piccolo bilanciatore attivo della daly con bluetooth che ho gia' testato sul precedente banco lifepo4.
Immagine
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa

Avatar utente
badgir
Messaggi: 127
Iscritto il: 26 giu 2014, 23:01

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da badgir » 13 feb 2023, 11:11

Bel lavoro di falegnameria!
Non avevo capito che le tue celle hanno un involucro in alluminio con polo negativo. Adesso mi è chiaro perché parlavi di separatori.
Il bilanciatore si presenta bene. Immagino che il bms della jbd a questo punto servirà principalmente per monitorare lo stato delle celle e lo stato di carica (SOC).

Immagine
Ma non ho capito bene lo schema elettrico del jbd: sembrà che la corrente delle batterie deve passare sul board. Questo solo per determinare il flusso in entrata/uscita oppure anche per staccare in caso di sbilanciamento di una cella?

Nel mio dispositivo (Chargery) il SOC funziona abbastanza bene, anche se tende con il tempo di mostrare meno carica nella batteria di quanto realmente c'è. Ovvero, quando il pacco batterie risulterebbe ormai scarico, no lo è e si registra ancora una tensione sopra i 25V.

Immagine
E' una grafica da cruscotto ma fa il suo lavoro.

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2223
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da eneo » 13 feb 2023, 11:39

Si tutta la corrente passa al bms per il calcolo del soc, il jbd a differenza del daly puo' staccare la carica dal regolatore di carica e lasciare il carico verso gli inverter, viceversa o tutte e due. Il daly stacca tutto, inoltre ha il soc che fa schifo.
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2223
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da eneo » 14 feb 2023, 10:24

Immagine

Immagine

Immagine

Un po' di foto che ho fatto ieri sera durante i lavori. Quasi finito il cablaggio, manca il bms che dovrebbe arrivare a giorni. Ho impostato tutti i regolatori e gli inverter alle nuove tensioni di lavoro.
Per ora assorbimento a 56 per 30 minuti e float a 54v.
Alcune prime considerazioni, le letture delle tensioni sui regolatori non sono precisi, piu' aumentano gli ampere in carica e' piu' si alzano. Bisogna acquistarli con sensore del voltaggio. La tensione migliore lo rivela il victron.
L'asta m6 del positivo e negtivo sembra un po' piccolo, ma per ora con 40A di carica non sembra riscaldarsi.
Il bilanciatore daly rileva la giusta tebsione ma quando entra in funzione il bilanciamento da valori errati.
Prime impressioni: sono fantastiche, da ieri sera ho contatore staccato, oggi voglio vedere quanti kwh riesco a consumare, ieri con le piombo sono riuscito a risparmiare 11kwh.
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa

Avatar utente
PierGSi
Messaggi: 147
Iscritto il: 7 mar 2018, 7:58

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da PierGSi » 14 feb 2023, 15:16

Molto interessante, complimenti :wub: .
Magari fai sapere come ti trovi nel tempo, rispetto alle Pb deve essere un altro mondo :B): .
Non so se sia applicabile a tutte le lifepo4, ma ho avuto modo di monitorare un sistema di accumulo domestico da qualche kWh e, le tensioni da tutto carico a tutto scarico, variano davvero poco.
Pacco da 96 celle di serie, il campo operativo (10% 99% indicati) va da circa 300 a 325V ed è importante monitorare l'energia (intendo fare l'integrale della potenza o corrente entrante-uscente) Nel tuo caso, dovresti caricare fino a 54V a corrente limitata, quindi a 54V tensione costante, quando la I scende al di sotto di una soglia interrompere la carica. Non so se gradiscano corrente tampone, le Li Ion vanno proprio staccate quando cariche (niente float).
Ciao,
Pier.
www.piergm.com

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2223
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da eneo » 15 feb 2023, 13:01

PierGSi ha scritto:
14 feb 2023, 15:16
Molto interessante, complimenti :wub: .
Magari fai sapere come ti trovi nel tempo, rispetto alle Pb deve essere un altro mondo :B): .
Si e' tutto un'altra cosa, da ieri il contatore enel e' spento. Adesso posso cucinare con induzione e accendere il clima contemporaneamente, stamattina avevo il pacco a 53,1 alle 8 mia moglie fa la lavatrice con picchi di 2500w, aspirapolvere e stufa pellet senza problemi, alle 10 di nuovo tutto carico e ho acceso il clima.
Siccome dovevo settare per bene tutte le soglie, ogni apparecchio di lettura della tensione mi dava riscontri diversi, epever, daly, victron e pure il tester (credo sia scarico) ho collegato il tristar che ha sensore di tensione molto preciso. Risultato che gli epever sono abbastanza precisi, da qui ho regolato una tensione di fine carica del pacco a 55,5v e ho notato che dopo poco 10 minuti la corrente di assorbimento e' sceso notevolmente, per cui ho dedotto che e' inutile continuare in modo anche di evitare che una cella scappi via facendo spegnere i regolatori. Per la scarica sugli inverter ho messo tutto a 3,1v - 3,15v per cella, 49,6v e 50v
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2223
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da eneo » 17 feb 2023, 21:59

Dopo un paio di giorni di utilizzo posso dire alcune cose, innanzitutto e' cambiato l'approccio, la mentalita' di gestione delle batterie che avevo rispetto alle piombo, le lifepo4 cerco di caricarle piu' tardi possibile, oggi ad esempio dopo aver prodotto e consumato ben 16kw sono andate in float alle 15e30. Ore 7e30 lavastoviglie a dalle 9 condizionatore acceso fino alle 16, la mattina stufa, aspirapolvere, phon e altri piccoli elettrodomestici fino a pranzo quando ho usato l'induzione. A cena di nuovo induzione, stufa, docce e phon. Sembrano infinite e parliamo di appena 150ah 48v di accumulo.
Ho comprato anche degli adattatori per cucinare con pentole non idonee sull'induzione e per fare la moka la mattina.
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa

Avatar utente
badgir
Messaggi: 127
Iscritto il: 26 giu 2014, 23:01

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da badgir » 18 feb 2023, 21:59

Che soddisfazione!
Credo che per chi fa' un'impianto off-grid di sana pianta, le LiFePO4 sono ormai la scelta da preferire per l'accumulo.
Ho comprato anche degli adattatori per cucinare con pentole non idonee sull'induzione e per fare la moka la mattina.
Trovare una moka adatta all'indizione - specialmente una 2 tazze - non è semplice. Io ho trovato questa (aeternum) che - con un trucco - funziona, ovvero bisogna posizionare un pentolino sul piano a induzione per accendere e appena parte il campo magnetico (si sente), spingerlo di lato con la caffettiera, poi toglierlo. Così il piano non se ne accorge che la moka è troppo piccola.
Comunque, il piano è un Electrolux. Altri piani potrebbero dare risultati diversi. Ovvio che la moka deve essere comunque di acciaio.

I dischi di adattamento funzionano, ma dubito che facciano un uso efficiente dell'induzione.

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2223
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da eneo » 18 feb 2023, 22:18

badgir ha scritto:
18 feb 2023, 21:59
I dischi di adattamento funzionano, ma dubito che facciano un uso efficiente dell'induzione.
Sicuramente molto meno, ma ho notato dei pro e dei contro l'uso degli adattatori , i pro la cottura e' piu' omogenea e non e' violenta,non so se sono tutti uguali ma il mio se abbasso la potenza tipo a 600w lui stacca e poi riattacca, ma la potenza minima e' sempre di 1000w, avrei preferito un modello che regolasse effettivamente la potenza senza modulare con i rele stacca e attacca. Il contro e' che la temperatura dell'adattore diventa troppo alta, la piastra sente la temperatura troppo alta e stacca, si riattiva una volta che la temperatura scende. Per preparare cibi con cottura lenta va bene, ma per altro lo sconsiglio, meglio usare pentolame specifici.
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa

Avatar utente
badgir
Messaggi: 127
Iscritto il: 26 giu 2014, 23:01

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da badgir » 19 feb 2023, 0:19

I piani ad induzione economici quasi tutti funzionano on/off a bassa potenza. Potrebbe essere una buona terapia per le batterie al piombo per staccare i cristalli :)
Ne ho installato diversi in altre case. L'unico cinese in grado di modulare che ho trovato è questo. Ma si era rotto dopo 3 anni e non si trovava nessuno a ripararlo.

Spendendo un po' di più - sulle 250 € per 2 fiamme - c'è quello dell'Ikea oppure l'Electrolux che modulano anche a 300 W. E sono anche più silenziosi. Pentolame per induzione si trova ormai dovunque e non costa necessariamente tanto. Non sempre c'è scritto, ma basta portarsi una calamita al negozio.

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2223
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da eneo » 19 feb 2023, 18:19

Grazie per le informazioni, sicuramente il prossimo sara' a due fuochi e modulabile a bassa potenza. Per la cronoca presi su amazon in offerta Amazchef per provarlo nel caso non mi piaceva potevo rispedirlo senza costi aggiuntivi pagato 50 euro.
Visto che ci sono ti chiedo se conosci qualche prodotto come un alimentatore o caricabatterie fino a 60v per caricare le lifepo4 da 220vac o da 48vcc tanto per sfruttare come emergenza le batterie al piombo.
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa

Avatar utente
PierGSi
Messaggi: 147
Iscritto il: 7 mar 2018, 7:58

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da PierGSi » 19 feb 2023, 20:36

eneo ha scritto:
17 feb 2023, 21:59
Sembrano infinite e parliamo di appena 150ah 48v di accumulo.
:wub: Possibile conoscere il costo delle celle, anche in pvt eventualmente?
Ciao,
Pier.
www.piergm.com

Avatar utente
PierGSi
Messaggi: 147
Iscritto il: 7 mar 2018, 7:58

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da PierGSi » 19 feb 2023, 20:44

eneo ha scritto:
19 feb 2023, 18:19

Visto che ci sono ti chiedo se conosci qualche prodotto come un alimentatore o caricabatterie fino a 60v per caricare le lifepo4 da 220vac o da 48vcc tanto per sfruttare come emergenza le batterie al piombo.
La serie HLG di meanwell, prova a cercare HLG320H-54 ad esempio. Bisogna fare attenzione in quanto, per avere i trimmer per regolazione di tensione e corrente, va scelta una variante specifica.
Ciao,
Pier.
www.piergm.com

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2223
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da eneo » 19 feb 2023, 21:33

PierGSi ha scritto:
19 feb 2023, 20:36
eneo ha scritto:
17 feb 2023, 21:59
Sembrano infinite e parliamo di appena 150ah 48v di accumulo.
:wub: Possibile conoscere il costo delle celle, anche in pvt eventualmente?
Pagate 1200 dollari tasse e spedizioni comprese. Su alibaba puoi chiedere a due rivenditori che vanno alla maggiore Basen e Man-ly, se non ti va di aspettare mesi hanno dei magazzini in europa, il primo in Germania e il secondo a Milano.
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa

Avatar utente
PierGSi
Messaggi: 147
Iscritto il: 7 mar 2018, 7:58

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da PierGSi » 19 feb 2023, 22:08

:blink: :o:

Pensavo di più!
A 0.4 euro / kWh e supponendo di fare 5 kWh a ciclo * 2000 cicli (pessimistico) sono 4000 euro di corrente che non devi sborsare...
Togliendo il costo delle batterie, 1200 euro, hai un bel guadagno.
Sulla carta si dovrebbero ripagare molto agevolmente, quindi ^_^
Valuto, l'idea di passare dall'impianto attuale 12V, solo luce o poco più, a 48V, è allettante.
Ciao,
Pier.
www.piergm.com

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2223
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da eneo » 19 feb 2023, 22:55

Valuta il tuo pacco batterie lifepo4 anche in base ai kwp di pannelli che hai installato, con i miei pannelli 300ah sarebbero stati ideali ma posso sempre prenderne un altro e metterle in parallelo. Se scarichi e carichi a C bassi stressi meno le batterie, hai meno calore allungandole la vita. Il primo giorno le ho caricate con 50A e si sono intiepidite, ora le carico con molto meno corrente il di piu lo utilizzo per far funzionare il clima o riscaldando acqua calda.
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa

Avatar utente
badgir
Messaggi: 127
Iscritto il: 26 giu 2014, 23:01

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da badgir » 20 feb 2023, 12:38

PierGSi ha scritto:
19 feb 2023, 20:44
eneo ha scritto:
19 feb 2023, 18:19

Visto che ci sono ti chiedo se conosci qualche prodotto come un alimentatore o caricabatterie fino a 60v per caricare le lifepo4 da 220vac o da 48vcc tanto per sfruttare come emergenza le batterie al piombo.
La serie HLG di meanwell, prova a cercare HLG320H-54 ad esempio. Bisogna fare attenzione in quanto, per avere i trimmer per regolazione di tensione e corrente, va scelta una variante specifica.
Non ho capito bene l'esigenza di enea ma per caricare le LFP servono più di 6 Ampere. Secondo me questo dispositivo andrebbe in blocco in quanto no limita la corrente in uscita ma va in protezione se si "succhia" troppo.

Ci sono sì alimentatori buoni della Meanwell ma bisogna andare su con la potenza considerando la "sete" massima del pacco batterie. Hanno delle ventole piuttosto rumorose.
Altrimenti bisogna andare con un classico caricatore di batterie che appunto limita la potenza, p.e. questo o questo, sempre della Meanwell.

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2223
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da eneo » 20 feb 2023, 18:52

Volevo utilizzare il banco batterie al piombo in caso di necessita' nel caricare le lifepo4. Vedo che dove mi muovo per potenze accettabili devo spendere dai 100 euro in su, il Mio victron e' anche caricabatterie 48v 20A per lifepo4 ma funziona solo con alimentazione esterna come rete, gruppo elettrogeno o altro inverter. siccome ci vuole minimo un onda pura da 12v 1500w i soldi che dovrei spendere nel comprarlo preferisco metterli per un nuovo banco al litio. Visto che ho tutto, regolatore, pannello e batterie faro' un impianto a led per le luci esterne.
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa

Avatar utente
PierGSi
Messaggi: 147
Iscritto il: 7 mar 2018, 7:58

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da PierGSi » 20 feb 2023, 19:58

badgir ha scritto:
20 feb 2023, 12:38

La serie HLG di meanwell, prova a cercare HLG320H-54 ad esempio. Bisogna fare attenzione in quanto, per avere i trimmer per regolazione di tensione e corrente, va scelta una variante specifica.
Non ho capito bene l'esigenza di enea ma per caricare le LFP servono più di 6 Ampere. Secondo me questo dispositivo andrebbe in blocco in quanto no limita la corrente in uscita ma va in protezione se si "succhia" troppo.
Beh, con 6 A ci vuole sicuramente del tempo ^_^ , HLG Constant Current e Constant Voltage quindi non va in protezione ma limita, può quindi funzionare da caricabatteria "semplice", senza la fase di float.

Quelli che hai linkato tu sono invece dei veri caricatori a più fasi, probabilmente più adeguati, in particolare se devono rimanere sempre in tampone. PS Non mi è proprio chiaro come avvenga il ritorno alle fasi 2 o 1 se, una volta in float, viene assorbita corrente.
Ciao,
Pier.
www.piergm.com

Avatar utente
eneo
Moderatore
Messaggi: 2223
Iscritto il: 19 apr 2011, 9:05

Re: LIFEPO4 Dubbi

Messaggio da eneo » 21 feb 2023, 13:04

alimentatore
Ieri girovagando sul web ho trovato questo.
Impianto fotovoltaico 4.145kwp n.4 sharp 275wp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp, n°1 sp 175wp, batteria 48v 157Ah SMA tubolare + 48v 120Ah, regolatore di carica epever xtra 48v 30A e 40A, inverter Victron Multiplus 48/1600/20 e epever iplus3000w. Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa